  Sergio 10
  24.2.2012, 11:54
  
 
  Здравствуйте, уважаемые друзья. Нужна помощь профессионалов.
Требуется сделать вентиляцию и кондиционирование небольшого салона красоты. Вопрос состоит в следующем: будет ли работать такая схема (чертеж прилагается) в летний период, если приточный вентилятор не включать, а вытяжка и кондиционер будут работать???
Заранее всем спасибо за помощь.
 
 
 
  Skaramush
  24.2.2012, 12:10
  
 
  Если она будет выполнена именно так, с такими подключениями, расстояниями и размерами, как указано, то (цитата) "Абордажный лом с хреном во все дыры" (Особенности национальной рыбалки) автору и исполнителю.
И задайтесь ещё вопросом - а если приточный включать? 
Я скромно молчу про прямые участки после вентилятора, точнее их отсутствие. А особенно, такая врезка ДВУХ вентиляторов канальника в воздуховод.
 
 
 
  Sergio 10
  24.2.2012, 15:51
  
 
  Да, я понимаю, что пренебрегаю необходимыми расстояниями между фильтром-калорифером-вентилятором, а также необходимым прямым участком после вентилятора, но куда-то же это все надо поместить (я же не вынесу оборудование в зал). А вот что делать  с канальником??? Может его просто установить отдельно от вентиляции (поставить решетку для забора воздуха в помещении и анемостаты для раздачи)? Или лучше так (чертеж)?
Рассчитываю на Ваш опыт и помощь. Спасибо.
 
 
 
  Странная Белка
  24.2.2012, 16:03
  
 
  Хреновая схема. Вытяжной вентилятор обязательно передавит канальник и тот работать не будет. Вообще там все всех передавят  

  И зачем там вообще канальник? Помещение маленькое, я бы сделала приток, вытяжку и сплит-систему. А если уж так хочется приток охлаждать - то фреоновый охладитель канальный можно поставить. Канальник - дорогая, громоздкая, шумная, низконапорная хрень. Им разве что воздух в трансформаторную задувать напрямую, на сеть они вообще не работают.
 
 
 
  Sergio 10
  24.2.2012, 16:10
  
 
  Спасибо, что откликнулись.
 
 
 
 
  Скорее всего приточка по схеме будет передавливать прямо в вытяжку по малому контуру. Такая схема не годится, канальник нужно ставить  отдельно.
 
 
 
  balabas13
  27.2.2012, 10:27
  
 
  У многих производителей есть высоконапорные канальные кондиционеры, которые можно использовать и в качестве приточного вентилятора, а на вытяжку подобрать соответствующий, я сам делал подобное для салона красоты, только я еще там пластинчатый рекуператор использовал
 
 
 
  Странная Белка
  29.2.2012, 13:21
  
 
  Цитата(balabas13 @ 27.2.2012, 11:27) 

У многих производителей есть высоконапорные канальные кондиционеры, которые можно использовать и в качестве приточного вентилятора, а на вытяжку подобрать соответствующий, я сам делал подобное для салона красоты, только я еще там пластинчатый рекуператор использовал
Высоконапорные - это на 150 Па?
 
 
 
 
  balabas13
  29.2.2012, 13:42
  
 
  Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 13:21) 

Высоконапорные - это на 150 Па?
до 300 Па взависимости от производителя, и при условии , что туда не нужно ни калорифера(при установке зимнего комплекта работает до -30 тепло\холод), ни шумоглушителя, ни фильтра, для данного помещения вполне достаточно
 
 
 
 
  Странная Белка
  29.2.2012, 14:17
  
 
  Цитата(balabas13 @ 29.2.2012, 14:42) 

до 300 Па взависимости от производителя, и при условии , что туда не нужно ни калорифера(при установке зимнего комплекта работает до -30 тепло\холод), ни шумоглушителя, ни фильтра, для данного помещения вполне достаточно
У него что, все встроенное? Так это уже не канальник, это мини-приточка получается, подвесная.
 
 
 
 
  balabas13
  29.2.2012, 14:23
  
 
  Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 14:17) 

У него что, все встроенное? Так это уже не канальник, это мини-приточка получается, подвесная.
ну можно и так обозвать канальный кондер, это же не просто фреоновая секция
 
 
 
 
 
  Цитата(balabas13 @ 29.2.2012, 14:42) 

до 300 Па взависимости от производителя, и при условии , что туда не нужно ни калорифера(при установке зимнего комплекта работает до -30 тепло\холод), ни шумоглушителя, ни фильтра, для данного помещения вполне достаточно
Канальный кондиционер до 300 Па? 
Это при каком расходе такой напор?
 
 
 
   